 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX系列plc接线:光电开关接输入端 棕接+24&nbsp;&nbsp;蓝接com黑接x0——7
输出端c0 c1 c2如果负载都是24v或220v可以并，否则不行，继电器可以，接触器最好不要直接接
输出端电源不是plc自身的电源，另外接。plc如果是晶体管型那么接24v负载接反会不动作，继电器型则无所谓]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#891355.html]]></link>
 <author><![CDATA[cf060923]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 13:40:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查PLC硬件手册最清楚不过,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#891243.html]]></link>
 <author><![CDATA[hyp018]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 11:40:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出端的CO就是COM ,但听有人说输出端不能接AC220V，是不是我把输入端的COM 与24V连接再接NPN光电开关的棕线，用24V上面的COM接光电开关的蓝线，黑线接X就对啦？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#891026.html]]></link>
 <author><![CDATA[巴山夜雨]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 05:44:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24接点不建议接输出，容易出问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890993.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxhwawa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 04:52:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主用的是什么牌子的PLC呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890840.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaweihua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 01:50:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想他用的肯定是三菱FX系列的PLC,你接近开关选型没问题，但接线有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890488.html]]></link>
 <author><![CDATA[szzhang001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 11:23:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C0是Y0的公共端，C1是Y1的，C2是Y2 Y3 Y4 Y5的，Y点与各自的公共端想当于一个开关（就是他们Y点输出继电器的触点），当负载不是PLC内部24V供电时，不要将C0 C1 C2 C3等等的C点与PLC 24V的COM端相接，建议PLC 24V不要用来给Y点的负载供电。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890481.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq593276766]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 11:12:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是C0和C1接火线上吧，不然就会短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890477.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangzhitao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 10:59:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的说的清晰点，就是这样办的，你用的是什么牌子的PLC呀，我没有用过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890452.html]]></link>
 <author><![CDATA[王春杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 09:49:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[COM，COM0~COM？不要接24V&nbsp;&nbsp;要出问题的

另外，你要确定这个继电器和接触器的线圈，通常接触器的线圈大一些，供电是另外给的，用PLC的电源会增加故障率。

继电器的可以这样接：

COM和COM0短接&nbsp;&nbsp;Y0和24+接继电器的两端

当Y0输出的时候，Y0与24+之间产生24电压，驱动继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890385.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 08:14:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很奇怪的接线方式，没有完全明白你图纸要表达的意思，建议提问一定要图示清晰，问题表述清楚，这样会提高提问的效率.&nbsp;&nbsp;光电接线正确，输出公共端为何要接高电平？如果继电器和接触器线圈工作电压是220V，当前PLC的输出电压是不能驱动线圈.的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890363.html]]></link>
 <author><![CDATA[chiva]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 07:52:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没人帮忙吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-83334#890345.html]]></link>
 <author><![CDATA[巴山夜雨]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 07:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>