• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-18 19:16
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
poiu7890
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-08-25
最后登录: 2018-07-10
查看poiu7890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-18 19:44
断路器出线端测的电流为线电流,三角接触器下测的电流为相电流,电机三角形接法线电流是相电流的1.732倍.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-18 19:57
在空开下面测量的电流是标准电流,在三角形接触器的上端或下端测得的电流要乘2,是正确的,你自己看看主电路就知道为什么了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymmfa) 热心助人
  • 自己的事情自己做.
    hua966
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 170(小时)
    注册时间: 2010-08-19
    最后登录: 2024-04-26
    查看hua966的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-09-18 20:25
    因为马达接六条线,都有电流。
    yefengchen
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    注册时间: 2009-05-18
    最后登录: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-09-19 08:28
    具体是乘以2还是1.732呢?
    yzwenkong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 312 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2010-07-24
    最后登录: 2022-10-13
    查看yzwenkong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-09-19 10:07
    算术只是理论,,,实际才是真理...理解了就清楚了..谢谢
    一笑而过
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    注册时间: 2010-01-30
    最后登录: 2013-02-03
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-09-19 10:10
    1楼的说法是对的,楼主可以用钳形表验证。建议2楼先学下电工基础后,再说是不是2倍。另外我就纳闷了,难道电流有标准与非标准之分?
    wlw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 1296 分
    在线时间: 214(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2016-12-06
    查看wlw的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-09-21 17:52
    星型起动时电流要经过断路器和接触器,流过断路器和接触器的电流大小是一样的。起动完毕后三角型运行电流也要经过断路器和接触器,流过断路器和接触器的电流大小也是一样的,区别在于三角形接发的电流是新型接发的根号3倍。
    aabbcc296
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 863 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    注册时间: 2009-03-07
    最后登录: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-09-21 20:07
    引用
    引用楼主yefengchen于2010-09-18 19:16发表的 这样测量星三角电流为什么要乘以2呢? :
    有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

    这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?

    准确的说是:断路器上跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
    星型是一样电流的.只是在三角时,断路器上跟接触器下测量的不一样,断路器上是接触器下的两倍.是因为:在三角时断路器上的一根线到接触器下分成了2根线!2个接触器并联到断路器上就成了一根线!         如此简单!但好多老电工不明白!因为他们没有仔细研究过!
    wlw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 1296 分
    在线时间: 214(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2016-12-06
    查看wlw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-09-22 00:25
    来了一个8楼的大傻瓜
    wlw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 1296 分
    在线时间: 214(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2016-12-06
    查看wlw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-09-22 00:45
    8楼的话都说不清,原来8楼的是按几根线来算电流的,高高高,是新手吧,你怎麽看不出电流的流向呢?因为有电,但电是看不出来的。所以你就只看得出电中的线,看有几根线就知道有几大电流。高高高。你还没带过徒弟吧。你再多当几年徒弟仅仅才能再开始有带徒弟的想法,这个想法还得省局批才行。哈哈哈哈哈哈
    nzaqwsx
    鸿达工控
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 10842 分
    在线时间: 970(小时)
    注册时间: 2009-01-31
    最后登录: 2023-10-24
    查看nzaqwsx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-09-22 09:04
    你测的是单边。就不懂啊
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go