yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-18 19:16
有人说:对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A

这句话应该怎么解释啊?为什么断路器下跟接触器下测量的不一样?为什么是差两倍呢?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-18 19:57
在空开下面测量的电流是标准电流,在三角形接触器的上端或下端测得的电流要乘2,是正确的,你自己看看主电路就知道为什么了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymmfa) 热心助人