• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-11 19:33
有一机械运动,用三菱的PLC加1PG定位模块控制轴的定位转动,起始位置为脉冲量5000的位置,终点位置为脉冲量132000的位置,起点终点的附近都装有限位sensor,此外在起终点之间
紧挨着起点sensor处还装有原点感应的sensor,在伺服运动中一切正常,在经过数多次的运行后,发现翻版翻转不到位,经断电重开后一切正常,但运行中就发现,驱动器中显示的编码器的反馈脉冲数量在呈周期性的减少,比如第一次运行起点2174,终点72061,中间经数次,第二次记录起点1961,终点71961,又经大致的时间,第三次记录起点1859,终点71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后经过N次运行之后, 实际位置和编码器认为的位置必然发生偏差,从而发生不到位或过位而过载的情况,请问各位,为什么会发生这种情况呢,编码器反馈的脉冲为什么会一致性的减少呢?而不是来回波动, 大家有没有见过这个情况,分别来讨论一下!  轴的松动是不会,我用手试着去翻动,很紧所以这种原因已经排除。
fxm1013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 163 点
下载积分: 542 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2015-10-31
查看fxm1013的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-11 21:41
顶你,我也遇到这种情况,不解求解,知道的朋友说一声谢谢了。
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-05-13
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-11 22:08
先核對PLC送出PLS與驱动器[監視P]接受PLS數,是否一致.
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-13
查看slik的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-12 08:57
这两种PLS怎么核对呢?谢谢
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-12 09:25
那就是放大器上显示的差值是否与本次PLC发出的脉冲相等!

正反方向的阻力不同?暴露出放大器刚性不足?
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-13
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-13 12:13
那调整放大器的参数行吗?比如位置增益等等? 请说清楚一点楼上
yahzubao08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-14 09:21
应是正向时经常出现脉冲丢失现象,反向应该基本正常,
故造成起点向原点方向节节后退。
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1810 个
工控威望: 1960 点
下载积分: 10892 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-14
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-14 14:57
背隙,反向间隙。机械再好这个都存在的。

搞过数控机床的都知道
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 895 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-13
查看slik的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-15 08:10
那这种问题就没有解决的办法吗? 况且我手搬动翻版时正反向也是很紧的啊!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-15 20:22
用心调调就行了!
至于所谓“背隙,反向间隙”,不要相信!丝杆往复运动理论上是没有累计误差的!
可到下面运动控制分区翻翻,涨涨知识
http://www.gongkong.com/Forum/?m=4&l=2
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1810 个
工控威望: 1960 点
下载积分: 10892 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-14
查看yerong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-15 20:31
1、试试都是一个方向走这个问题是否存在,如还是有的那就不是背隙的问题了。背隙也就是反向间隙要有方向变化时才会出现。
2、用好的滚珠丝杠和角接触轴承,正确安装。背隙会小些,经验上导程 10mm 的c3级1.5米滚珠丝杠正确安装背隙可以控制在0.01mm以下,甚至到0.002mm 基本可以忽略。
3、别让它累积,经常回原点。原点开关建议用高精度的机械式行程开关,如选择接近开关应用 屏蔽式 的。
4、回原点动作优化:接近原点后速度尽量慢些,完成回原点动作后最好紧跟一个反向离开原点的动作。
5、有些plc 有背隙补偿的参数的。
twwp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看twwp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-16 15:36
QD75的设置软件里面就可以设置反向间隙!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go