• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-14 10:34
前几天遇到一奇怪事情:农村一家庭作坊,三相电加一零线。用数字式万用表测量,
相电压为220V,线电压为380V,零线对地<直接对地面》电压为160V,
C相对地电压为0V<实际为2V>可以忽略为0V。A,B,两相忘测了。还是测了忘了,反正没记住。
用验电笔测,C相不亮,零线亮。A,B两相亮。
接入0.75KW普通三相电机使用后,没有发现异常,没带电流表,未测电机电流。
自己琢磨了几天也没想明白,身边的朋友也没有想通。
哪位朋友帮忙给解释一下。先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-14 11:46
有可能C相和零线搞反了
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 549 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-04-25
查看sunpeter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-14 11:53
这么简单,零线断了(接触不良)吧。3相电机用不着零线!!
圣殿骑士团
工控新人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-11-17
最后登录: 2023-12-20
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-14 13:07
电机电流肯定不正常!
周影
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看周影的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-14 18:25
应该C相接成零线了!!
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 621(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-02-14
查看llb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-14 20:53
引用
引用第4楼周影于2010-03-14 18:25发表的  :
应该C相接成零线了!!

可能性很大,电机接两相也会转的,但是电流过大容易损坏,并且电机的转速应该不正常吧
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-14 21:06
我推测零线接触不好,且C相线圈有碰壳即绝缘不好才有这种现象。不可能缺相运行,要不就烧电机了
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-14 21:13
C相出现了接地短路,致使中性点产生了偏移,中性点对地电位升高,由于是单相接地,电机容量太小,接入电机后,电机照样能够运行,让人觉得问题很怪。
rongyao521
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 104 点
下载积分: 833 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-06-13
查看rongyao521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-14 21:51
这个问题我碰到过,应该是变压器的零线接地不好,当这个变压器所带负载有接地的时候形成不了大的接地电流,使接地情况长期存在,这时候别的三相电机正常工作,只是零线用电笔测量成了火线,接地那一相用电笔测量成了零线
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 412 个
工控威望: 513 点
下载积分: 2873 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-04-23
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-14 21:54
一点都不奇怪,我见过这样的变压器,就像楼主C相直接地也可以用。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 655 个
工控威望: 796 点
下载积分: 6674 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-04-28
查看老兔子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-14 21:58
你这是中性点不接地供电系统,你那条所谓的“零线”实际就是中性线。

由于你的C相接地了,所以对地电压为0,所以“零线”(中性线)用试电笔测量发亮。
chenlx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenlx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-03-14 23:31
三相电机的控制回路有可能采用220V的单相电
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go