竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-14 10:34
前几天遇到一奇怪事情:农村一家庭作坊,三相电加一零线。用数字式万用表测量,
相电压为220V,线电压为380V,零线对地<直接对地面》电压为160V,
C相对地电压为0V<实际为2V>可以忽略为0V。A,B,两相忘测了。还是测了忘了,反正没记住。
用验电笔测,C相不亮,零线亮。A,B两相亮。
接入0.75KW普通三相电机使用后,没有发现异常,没带电流表,未测电机电流。
自己琢磨了几天也没想明白,身边的朋友也没有想通。
哪位朋友帮忙给解释一下。先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
圣殿骑士团
工控新人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-11-17
最后登录: 2023-12-20
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-14 13:07
电机电流肯定不正常!