googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-13 10:40
对象:三菱PLC
内容:M1000----M1100,一共100个内部继电器
要求:1. 查询任意N个内部继电器的ON位(N>16)
            2.假如N=20,开始是M1050,则查询位是M1050-M1069的ON,且要查询M1070-M1100的ON 位。
      3.要求N可以在人机中设置,且开始位也可在人机中设置。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 很好的讨论!
    googe2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2007-10-30
    最后登录: 2022-10-01
    查看googe2008的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-13 10:41
    ON 位指令SUM
    打豆豆
    欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
    级别: VIP会员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 1451 个
    工控威望: 3661 点
    下载积分: 8448 分
    在线时间: 1939(小时)
    注册时间: 2006-12-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看打豆豆的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-13 10:43
    我晕哦,
    这个还要10年的工龄
    变址+编码+解码
    欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
    googe2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2007-10-30
    最后登录: 2022-10-01
    查看googe2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-13 19:30
    应该不可以的呀,不相信楼上可以试下
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 8133 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 806(小时)
    注册时间: 2007-11-02
    最后登录: 2024-05-15
    查看thawless的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-13 20:18
    2楼的说法是正确的,用编码,和解码指令就可以了,程序很短.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yl_pan) 感谢分享
    googe2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2007-10-30
    最后登录: 2022-10-01
    查看googe2008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-13 21:52
    编码指令写也很长,而且还要用循环指令呢,解码指令好像用不到
    yl_pan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 10505 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2010-03-11
    最后登录: 2024-05-04
    查看yl_pan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-14 11:48
    我晕哦,这么简单
    特派
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看特派的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-14 13:52
    很多人说是简单,工控人家园精神互相帮助去哪里啦!那些高手还是帮人家编一编发上来吧!可惜我不会,否则我一定会这样做。
    刘向阳
    只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 982 分
    在线时间: 87(小时)
    注册时间: 2008-11-21
    最后登录: 2021-09-03
    查看刘向阳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-14 21:10
    都说简单,发一个看看呗
    ak47m16u571
    苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 1580 分
    在线时间: 619(小时)
    注册时间: 2008-01-01
    最后登录: 2024-05-14
    查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-14 23:29
    确实有挑战性!   弄了我3个多小时!  哎。。我还是有点笨那。。。。


    大家伙看过后请多多指教啊!


    可以检测从m1000开始的任意个m元件的on个数,M的检测起始号也可以设置。      共64步!
    [ 此帖被ak47m16u571在2010-03-15 08:11重新编辑 ]
    附件: 检测任意个M位元件ON的个数.rar (11 K) 下载次数:213
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    ak47m16u571
    苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 1580 分
    在线时间: 619(小时)
    注册时间: 2008-01-01
    最后登录: 2024-05-14
    查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-14 23:36
    楼主你的这个控制要求  “且要查询M1070-M1100的ON 位”   我没有写,弄到11点多了,要睡觉啦哈!  呵呵。。


    你参照我的程序,自己加点程序,就能完成啦!


    楼主  你的控制要求,可不像前面几楼说的那么简单!   确实很有难度的!  


    楼主加油!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yl_pan) 感谢分享
    nbwrk
    树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1079 分
    在线时间: 96(小时)
    注册时间: 2007-11-18
    最后登录: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-15 08:33
    SUM一条指令就解决  DSUM  K8M1000 D0  就算好32个了  多来几下就知道ON了几个了吧  
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yl_pan) 感谢分享