对象:三菱PLC
内容:M1000----M1100,一共100个内部继电器
要求:1. 查询任意N个内部继电器的ON位(N>16)
            2.假如N=20,开始是M1050,则查询位是M1050-M1069的ON,且要查询M1070-M1100的ON 位。
      3.要求N可以在人机中设置,且开始位也可在人机中设置。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 很好的讨论!
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 8133 点
    下载积分: 2960 分
    在线时间: 807(小时)
    注册时间: 2007-11-02
    最后登录: 2024-05-29
    查看thawless的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-13 20:18
    2楼的说法是正确的,用编码,和解码指令就可以了,程序很短.