各位高手大哥:
      兄弟我遇到一个实在搞不懂的问题,有一台软启动器带160kw电机,软启动器为ABB   PS S 18/30      300/515,启动的时候电流不断上涨,能到一千多安,把变压器的总开关都拱跳了,实在是搞不明白,请各位大哥指点一二。
鸿博
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看鸿博的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-03 17:47
我觉得是启动电压、时间等参数没调好,正常应该在600-700A左右,但ABB的软起我没用过
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2406 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 77620 分
在线时间: 1455(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-05-17
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-04 08:48
电流太大了..不正常.没这么大!查看一下软启动器的参数有没问题
周影
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看周影的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-04 09:09
看看说明书估计是参数错了!!!!
wmr168888
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wmr168888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-04 10:07
要检查一电源开关是否批配?
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6874 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-04 11:55
软启动是拨码的,启动设置40%,时间15s,还有停止的应该无所谓,其他参数没有,我把它的触发板子拆下来,用三个可控硅接到一个风机上试了一下,风机启动时电流也是很大,要是不断开,我估计风机能飞起来,我估计是不是触发板子触发错误有问题造成的,但是有问题也不能到一千多个电流吧
蓝色盒子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看蓝色盒子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-05 08:11
你看看是电流启动方式还是电压启动方式。
tangjin19861
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tangjin19861的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-05 08:40
你就用降压启动不就完了,你用的是电流启动啦
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-05 11:02
软起动器的起动电流正常情况下在电机额定电流的3-5倍,刚启动一千多安是正常的吧  启动完成正常运行也会有三百多安的
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6874 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-05 13:07
各位大哥:我用的那台软启动是用拨码的,如果在白色区域调节就是用的降压启动,从30-70%可调5级,如果在蓝色区域内调节则是限流启动,电压固定40%,电流从1.5-4倍的电流互感器变比范围可调11级,他们是同一个电位器调节,我原先用的就是40%降压启动,启动也能到1000多安,启动完成电流降下来了,现在是一启动就在1000多安,电流不降,把变压器的开关都拱掉了,时间很短,速断保险没打,软起空开没跳。以前启动是正常的,会不会是控制板子的问题呢?
蓝色盒子
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看蓝色盒子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-05 13:47
我们单位的三台圆锥破碎机用得也是abb的软驱,有一台经常也是拱掉高压速断,最后好了,忘了是咋整好的,没做日记。
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6874 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-03-08 15:33
谢谢各位高手指点,我更换了一块控制板好了,应该是控制板触发问题造成的,但是为什么就考虑不明白了,再次感谢回帖的老师们。
  • «