 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看电流检测有没有问题，软启动是靠检测电机电流来进行计算调节的，如果电流检测部分有问题自然会出现以上情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#741629.html]]></link>
 <author><![CDATA[grt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 13:37:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动时机械负债太大会出这种情况
还有就是你的启动时间参数设短了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#741451.html]]></link>
 <author><![CDATA[asyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 09:43:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看触发部分由其是那个电位器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#741308.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞鹰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 05:01:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议检查一下电机和负载是否正常，是不是机械部分出了毛病]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#737372.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangliang_33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2010 08:08:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位高手指点，我更换了一块控制板好了，应该是控制板触发问题造成的，但是为什么就考虑不明白了，再次感谢回帖的老师们。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#737340.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2010 07:33:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们单位的三台圆锥破碎机用得也是abb的软驱，有一台经常也是拱掉高压速断，最后好了，忘了是咋整好的，没做日记。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#735399.html]]></link>
 <author><![CDATA[蓝色盒子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2010 05:47:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位大哥：我用的那台软启动是用拨码的，如果在白色区域调节就是用的降压启动，从30-70%可调5级，如果在蓝色区域内调节则是限流启动，电压固定40%，电流从1.5-4倍的电流互感器变比范围可调11级，他们是同一个电位器调节，我原先用的就是40%降压启动，启动也能到1000多安，启动完成电流降下来了，现在是一启动就在1000多安 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#735371.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2010 05:07:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软起动器的起动电流正常情况下在电机额定电流的3-5倍，刚启动一千多安是正常的吧&nbsp;&nbsp;启动完成正常运行也会有三百多安的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#735285.html]]></link>
 <author><![CDATA[nbwrk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2010 03:02:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你就用降压启动不就完了，你用的是电流启动啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#735175.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjin19861]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2010 00:40:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看看是电流启动方式还是电压启动方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#735159.html]]></link>
 <author><![CDATA[蓝色盒子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2010 00:11:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软启动是拨码的，启动设置40%，时间15s，还有停止的应该无所谓，其他参数没有，我把它的触发板子拆下来，用三个可控硅接到一个风机上试了一下，风机启动时电流也是很大，要是不断开，我估计风机能飞起来，我估计是不是触发板子触发错误有问题造成的，但是有问题也不能到一千多个电流吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#734627.html]]></link>
 <author><![CDATA[金海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2010 03:55:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要检查一电源开关是否批配？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#734562.html]]></link>
 <author><![CDATA[wmr168888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2010 02:07:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看说明书估计是参数错了！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#734537.html]]></link>
 <author><![CDATA[周影]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2010 01:09:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流太大了..不正常.没这么大!查看一下软启动器的参数有没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#734523.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2010 00:48:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得是启动电压、时间等参数没调好，正常应该在600-700A左右，但ABB的软起我没用过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-56802#734175.html]]></link>
 <author><![CDATA[鸿博]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2010 09:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>