hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-04 10:08
现有一台设备,屏是用人机的,506的屏。现在两个的其中一个出现黑屏,过一阵又好了怎么回事?在这个屏黑屏的过程中另一个屏好像也变暗了。
PLC出来是232口然后通过转换器转成485的。加急
好好学习,天天向上!
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-04 10:11
检查电源是否稳定。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
    wzhw80808
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 706 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 492 分
    在线时间: 342(小时)
    注册时间: 2007-10-20
    最后登录: 2023-10-10
    查看wzhw80808的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-04 10:30
    是否设置了省电模式,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
    jinxiu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 1912 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2007-01-20
    最后登录: 2020-03-24
    查看jinxiu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-04 10:31
    是不是灯管或灯电路有问题?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16825 分
    在线时间: 848(小时)
    注册时间: 2006-09-07
    最后登录: 2024-04-19
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-04 10:51
    是不是设置了屏保了,在黑屏时机械是不是通讯正常,通讯灯有没有在闪烁.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    stzn
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 66567 分
    在线时间: 476(小时)
    注册时间: 2009-01-03
    最后登录: 2024-04-12
    查看stzn的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-04 10:56
    重点检查下电源,电源不纯有杂波,有干扰,吾稳定,就会造成黑屏。我上次用那个威伦MT510 屏,就出现这样的故障,后来换了个优质的电源,加了EMI,故障排除,正常了!!   你先检查电源,再看看是不屏保问题吧!!!!!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
    llb
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 14010 分
    在线时间: 621(小时)
    注册时间: 2008-01-19
    最后登录: 2024-02-14
    查看llb的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-04 11:27
    有可能是电源有问题,换个电源试试,另外查一下506的电源板上是否有电容老化
    本帖最近评分记录:
    7楼  发表于: 2009-10-04 18:50
    换了条线好像就可以了
    不过现在出现新的问题了
    麻烦通讯接不了,LG的K300PLC,触摸屏用的模块上的通讯连不上了,两个屏现在都不行了

    不知道这么回事。
    好好学习,天天向上!
    longfei1982
    飞飞
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    注册时间: 2009-05-01
    最后登录: 2016-07-25
    查看longfei1982的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-04 19:08
    电源供电不足