hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-04 10:08
现有一台设备,屏是用人机的,506的屏。现在两个的其中一个出现黑屏,过一阵又好了怎么回事?在这个屏黑屏的过程中另一个屏好像也变暗了。
PLC出来是232口然后通过转换器转成485的。加急
好好学习,天天向上!
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-05-09
查看stzn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-04 10:56
重点检查下电源,电源不纯有杂波,有干扰,吾稳定,就会造成黑屏。我上次用那个威伦MT510 屏,就出现这样的故障,后来换了个优质的电源,加了EMI,故障排除,正常了!!   你先检查电源,再看看是不屏保问题吧!!!!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬