• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 08:51
几个月前我的一台PLC电源板烧掉保险,把保险替换成铜丝后发生爆炸,面目全非,论坛上有兄弟给我支招,说用24+5V直流电源代替,我一直没有时间弄,一放就是几个月!最近终于有空来搞这玩意了,本人才疏学浅,电源板查来查去也不能确定是哪里出问题,只好换一种方式整了!虽然没能查出电源板的故障源头,却也让我弄清了不少东西,如这玩意能否继续工作,电源板大体上的原理框架,下面就让我带给大家我的维修经历以及其中的领悟,希望能帮到电源板出问题的各位兄弟!
[ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新编辑 ]
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-27 09:16
我的首要任务是弄明白大体的电源转换过程,经过慢慢检查分析,220V电源经保险电感后直接整流,估计是300V的直流电,送入开关管,再推动脉冲变压器输出24V直流电,光耦反馈回去调整开关管,输出经一只0.47欧2w电阻,电容滤波,一路输出到PLC的24V和COM端子上,为传感器及输入光耦回路供电,一路再经过电感电容滤波及其它我弄不清楚的保护等等输出24V,一路供电给I/O板,估计CPU板也有用到,(我不清楚CPU板是否需要24V,说错了别见怪啊!)另一路经IC3(si8050)DC变DC降压为5V输出!
marcelinho
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-07-24
最后登录: 2023-06-17
查看marcelinho的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-27 09:17
好,占沙发学习学习
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-27 09:36
电源转换经过大体上弄明白了,接着我用一只24V直流开关电源来做实验!把PLC电源板上的脉冲变压器输出断开,直接连上外部24V直流电,上电,乖乖,PLC电源灯亮了,运行灯接着亮了,短接各个输入点,对应的灯也亮了,里面程序还在,输出继电器也跟着动了!大体上成功了!连忙翻出数据线,弄个喷泉的程序下载进去运行,呵呵,看到输出继电器噼里啪啦的换着花样动个不停,OK,暂时就折腾到这里,改天弄个内置的开关电源板进去把它换掉!这样看来的话,问题出在脉冲变压器前面,开关管的可能性最大,型号为STR-G6551,哪位兄弟知道怎么判断它的好坏?何处有卖?替代型号有哪些?先谢过了!
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-09
查看愚公移山的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-27 09:48
图片:
图片:
你确定是开关管吗?我这里有两个资料,希望能够帮到你!
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-09
查看愚公移山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-27 09:49
上面的是6551
下面的是6651
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-27 09:54
百分百确定是开关管,整流桥后脉冲变压器前就它了,没有其它任何的超过两只脚的原件,脉冲变压器、光耦当然不算!
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-09
查看愚公移山的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-27 10:02
三个脚还是五个脚啊?
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-09
查看愚公移山的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-27 10:11
图片:
看看这个   
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-27 10:16
谢谢,就是它了,买两个回来试试,不行再换单独的开关电源!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou)
    zhangweiwei
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 949 分
    在线时间: 191(小时)
    注册时间: 2008-11-18
    最后登录: 2023-09-11
    查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-28 19:27
    真牛,你是哪里人?交个朋友?
    toutianjian
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 5065 点
    下载积分: 61382 分
    在线时间: 353(小时)
    注册时间: 2008-03-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-30 11:48
    直接把24V直流電源 接到PLC外部DC24V端子臺上就行了,FX1N都可以這樣做,不用AC220V輸入
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go