• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangkai0000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 166 点
下载积分: 528 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-10-27
最后登录: 2012-09-13
查看wangkai0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-20 13:55
FX2N程序写入时忘记关PLC运行开关,出现输入指示灯都不亮,怎么办?
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-20 14:00
好像不关运行开关,写不进程序不,用gx可以强制关掉!应该和写程序没关吧!是输入模块烧了吧!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-20 15:34
    应该没有关系到写程序会烧模块的,赶紧看看是否没有启动PLC(将PLC打到RUN位置)或重新启动一下PLC.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    谭新
    我努力,我成功
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    注册时间: 2008-07-18
    最后登录: 2014-12-14
    查看谭新的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-20 17:42
    写程序进去跟运行没关系的    你刚下程序进去时候 会弹出一个对话一框提示你 的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-20 18:06
    引用
    引用第3楼李巧瑞于2009-08-20 17:03发表的  :
    你输入上接线了么?写程序与输入有什么关系?

    楼主啥时说写程序和输入有关系了?
    楼主的意思是程序写入时,没将PLC编程口旁边的STOP,RUN开关打在STOP状态,然后在运行程序时,对应的输入条件为ON时,输入指示灯该亮却没亮.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wangkai0000
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 528 分
    在线时间: 12(小时)
    注册时间: 2008-10-27
    最后登录: 2012-09-13
    查看wangkai0000的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-20 21:17
    楼上说得都对,谢谢各位。
    刘锋
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 62(小时)
    注册时间: 2007-11-14
    最后登录: 2021-03-05
    查看刘锋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-20 22:03
    我也觉得写程序进去跟运行没关系的 ,输入灯不亮,红色ERR灯亮吗。如果是这样应该是PLC输出的24伏有短路,可以把24伏端子上的线脱开看看。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6787 分
    在线时间: 3542(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-05-10
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-20 22:06
    如果开关没拨到STOP位置时你在下载上载程序时会提示你的。
    输入指示灯不亮应该检查外围电路。最后看看PLC输入部分是不是损坏了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    来学习
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看来学习的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-21 11:06
    如果都不亮可能是输入模块坏了或者外部断路器分开了
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2007-12-20
    最后登录: 2014-11-10
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-21 11:48
    写程序进去跟运行没关系的    你刚写程序进去时候 会弹出一个对话一框提示你的。
    zhou-jinsou
    neilnie
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-07-27
    最后登录: 2018-11-28
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-21 12:14
    DIP开关在运行的时候是没法写入程序的呀,是不是输入端线没接好呀。
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-21 13:55
    三菱FX2N系列是三菱系列的小型机(集成机既电源,I/O等在一起的那种).看了楼上几位的回答,有点让我犯模糊.有部分同事所说是输入模块坏了.就是输入回路坏了也不能说是输入模块吗.这样会给刚入门的同事带来不必要的误会.
    再则;三菱PLC本身就支持在没有把开关切换到STOP 状态下允许写入程序的功能,既楼上有许多同事说的有提示窗口一说.写入时软 件先把CPU停止,再写入编好的程序(当然必须是编译后的;按F4)我估计楼主的问题很有可能是写入后没有重启(断电重启)或者把开关重新打STOP---RUN一次,至于软件上能否重启我现在确实有些模糊,不能十分确认了.请有兴趣的朋友测试检查.写入程序能把输入回路损坏的可能性相对要小些.大家期待楼主的解释...........
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go