楼主  发表于: 2009-08-20 13:55
FX2N程序写入时忘记关PLC运行开关,出现输入指示灯都不亮,怎么办?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-20 15:34
应该没有关系到写程序会烧模块的,赶紧看看是否没有启动PLC(将PLC打到RUN位置)或重新启动一下PLC.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70175 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-06-02
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-21 13:55
    三菱FX2N系列是三菱系列的小型机(集成机既电源,I/O等在一起的那种).看了楼上几位的回答,有点让我犯模糊.有部分同事所说是输入模块坏了.就是输入回路坏了也不能说是输入模块吗.这样会给刚入门的同事带来不必要的误会.
    再则;三菱PLC本身就支持在没有把开关切换到STOP 状态下允许写入程序的功能,既楼上有许多同事说的有提示窗口一说.写入时软 件先把CPU停止,再写入编好的程序(当然必须是编译后的;按F4)我估计楼主的问题很有可能是写入后没有重启(断电重启)或者把开关重新打STOP---RUN一次,至于软件上能否重启我现在确实有些模糊,不能十分确认了.请有兴趣的朋友测试检查.写入程序能把输入回路损坏的可能性相对要小些.大家期待楼主的解释...........