楼主  发表于: 2009-08-16 22:22
各位大侠,请教你们一个问题,现场开关柜配线是三相五线制,设备接线端子是三相的,没有零线端子只有地线端子请问下零线需要接吗?
现场是把零线和地线一起接在接地端子这样是否合理?
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-16 22:52
楼主:
    千万不要这样接呀。设备电源按图纸有要求的。要什么就接什么。比如,相序,电压,功率等。
    
    如果把零线和地线接在一起,会影响公司整个供电系统的安全。没有零线端子就不要接呀。正常

的就是三根火线和一个地线。个别非标设备厂家为了节省成本,把控制变压器省了就会多出来零线

的。一些进口设备的电器控制柜如果使用了零线,那么就会出现零点漂移现象,使元器件发生跳闸而

停止工作。

     虽然地对火和零对火都是220V,但一个是保护接地,一个是工作接地。在一个供电系统中两者

万万不可互用和乱用!!!小心呀。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(注册中心) 热心助人,加分表扬
    anddylihua
    沉思的飞刀
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-02-14
    最后登录: 2024-04-20
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-16 23:57
    最好不要乱接,如果你的控制系统有模拟信号和数据传输的话,那样对你的控制系统带来很多的干扰.我在以前的公司遇到过地线的地极没打好造成地线有90多V的感应电,生产线经常出一些莫名其妙的问题,最后将地线处理好后很长时间没出过那些奇怪的问题
    飞刀,又见飞刀
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16825 分
    在线时间: 848(小时)
    注册时间: 2006-09-07
    最后登录: 2024-04-19
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-17 08:11
    有些设备是没有零线的,就不用接了,这很正常的.
    对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-07-04
    最后登录: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-17 08:47
    不能混接滴!没零线就不接呗!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2099 个
    工控威望: 2528 点
    下载积分: 3899 分
    在线时间: 1077(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-05-15
    查看libin520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-17 14:07
    引用
    引用第1楼neilnie于2009-08-16 22:52发表的  :
    楼主:
        千万不要这样接呀。设备电源按图纸有要求的。要什么就接什么。比如,相序,电压,功率等。
        
        如果把零线和地线接在一起,会影响公司整个供电系统的安全。没有零线端子就不要接呀。正常

    .......

    同意。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    alent
    只要努力,一切皆有可能!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 415 点
    下载积分: 3237 分
    在线时间: 164(小时)
    注册时间: 2008-05-03
    最后登录: 2023-11-27
    查看alent的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-17 21:17
    不能混接滴!没零线就不接呗!
    hbx0791
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看hbx0791的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-18 18:59
    安全第一啊。小心接
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1717 个
    工控威望: 5539 点
    下载积分: 24528 分
    在线时间: 297(小时)
    注册时间: 2008-05-05
    最后登录: 2024-04-01
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-18 19:11
    晕那,这是电工的问题呀,我认为呀,做工控的起码要会做电工才行呀!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    王小飞
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看王小飞的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-18 23:07
    你看下你的控制部分电压时多大如果380就不用接,如果是220就要接的
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 549 点
    下载积分: 2576 分
    在线时间: 605(小时)
    注册时间: 2009-08-18
    最后登录: 2024-05-07
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-19 13:28
    看来LZ需要多看看电工基本知识啊。。
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7095 分
    在线时间: 677(小时)
    注册时间: 2008-11-07
    最后登录: 2023-09-26
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-19 16:02
    要分开接,不然会有麻烦的
    • «