ljy5602
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1827 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 955(小时)
注册时间: 2008-02-11
最后登录: 2024-06-06
查看ljy5602的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-16 22:22
各位大侠,请教你们一个问题,现场开关柜配线是三相五线制,设备接线端子是三相的,没有零线端子只有地线端子请问下零线需要接吗?
现场是把零线和地线一起接在接地端子这样是否合理?
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-16 22:52
楼主:
    千万不要这样接呀。设备电源按图纸有要求的。要什么就接什么。比如,相序,电压,功率等。
    
    如果把零线和地线接在一起,会影响公司整个供电系统的安全。没有零线端子就不要接呀。正常

的就是三根火线和一个地线。个别非标设备厂家为了节省成本,把控制变压器省了就会多出来零线

的。一些进口设备的电器控制柜如果使用了零线,那么就会出现零点漂移现象,使元器件发生跳闸而

停止工作。

     虽然地对火和零对火都是220V,但一个是保护接地,一个是工作接地。在一个供电系统中两者

万万不可互用和乱用!!!小心呀。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(注册中心) 热心助人,加分表扬