gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
108楼  发表于: 2009-10-23 17:15
引用
引用第27楼dpc于2009-07-30 08:13发表的  :
     大家别复杂化了,举个例子就明白:

       你在A相接个5A的灯泡,在B相也接个5A的灯泡,然后去量量零线电流,是不是大于5A??
  
    所以在这段负载前面的线路设计就是要零线比相线粗。
.......


就是5A咯,我相信一般白炽灯没什么谐波吧,那零线最多就是5A。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
109楼  发表于: 2009-10-23 17:29
引用
引用第48楼wym5952于2009-07-31 16:23发表的  :

一个是单相负载(居民用电),一个是三相负载(工厂动力),两码事

同一码事嘛。你想象每相上居民用电是电机得一组线圈,不过对总系统来说就是很不平衡罢了。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
110楼  发表于: 2009-10-23 17:36
如果设计是正确的话,看来就是那个谐波叠加原理可以解释得通了。
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-04-03
查看楼上小王的 主题 / 回贴
111楼  发表于: 2021-04-03 08:48
顶一目
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-04-03
查看楼上小王的 主题 / 回贴
112楼  发表于: 2021-04-03 09:14
最近也遇到同样的问题,工厂进线是3相5线380V,但我设备大多是单相220V负载,现在正在纠结零线线径的选择
zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 508 点
下载积分: 4344 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-04-03
查看zq11111的 主题 / 回贴
113楼  发表于: 2021-04-03 22:13
引用
引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。

正确,碰到过这样的事情,用电流表一组一组试的。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3718(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-18
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
114楼  发表于: 2021-04-03 22:25
引用
引用第112楼楼上小王于2021-04-03 09:14发表的  :
最近也遇到同样的问题,工厂进线是3相5线380V,但我设备大多是单相220V负载,现在正在纠结零线线径的选择

那有什么纠结,
除了上面几乎不可能发生谐波现象,
没有见到过N线面积大于相线,最多是同等。
几乎所有工厂配线设计都是N线小一级。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
观海听涛136
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 103 点
下载积分: 368 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2021-03-31
最后登录: 2022-01-13
查看观海听涛136的 主题 / 回贴
115楼  发表于: 2021-04-04 19:25
学习了
1075748916
起的比鸡早,睡得比狗晚!还是一事无成…天生命苦哇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 3717 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2016-12-28
最后登录: 2024-04-06
查看1075748916的 主题 / 回贴
116楼  发表于: 2021-04-06 07:07
也可能是TN-C配电系统,需要零线重复接地,所以零线用的线径大!
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-05-17
查看1992sd的 主题 / 回贴
117楼  发表于: 2021-04-06 12:52
是3*150+2*120电缆,N和PE接一起用了?还是定制了一根3*150+240电缆?