飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-07 00:40
各位老师傅好,我公司现用的PLC是西门子S7-300,显示屏用的是OP270,当PLC有外部电路故障报警时,显示屏将显示报警消息。问题是在清除显示屏上报警消息是,需按下显示屏上的“ACK”清除键,使用好久一段时间以后,“ACK”清除键的保护面皮就会破损。现在,我想问问,能不能做个程序,在PLC上用一个开关量点来代替“ACK”清除键的功能,如果能实现的话,在操作面板外面装一个按钮,通过按按钮就能达到清除显示屏上报警消息的目的。
敬请各位老师指导!!
[ 此帖被飞花落雪在2009-06-08 23:39重新编辑 ]
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 313 点
下载积分: 778 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-03-29
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 07:45
当然是可以的
都是输入信号给PLC
让其将故障复位