 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼飞花落雪于2009-06-12 21:50发表的&nbsp;&nbsp;:
 


[color=#66cc00]利用plc在外部做一个点来复位报警信息 ，这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致[/color] 

.......
[/quote]
&nbsp;&nbsp;跟 屏上清除的内容一直,&nbsp;&nbsp;不是复位PLC的报警]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#584114.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭新]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2009 01:14:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以，太简单了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#556193.html]]></link>
 <author><![CDATA[songjinshui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2009 10:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主&nbsp;&nbsp;， 加油哦&nbsp;&nbsp;一起！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#554582.html]]></link>
 <author><![CDATA[小顺子]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 10:13:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[版主很有耐心，谢谢您， 感动！&nbsp;&nbsp;学习了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#554580.html]]></link>
 <author><![CDATA[小顺子]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2009 10:12:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#553569.html]]></link>
 <author><![CDATA[boyboyboy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 07:19:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常好，学到东西了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#552851.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaogaiga]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 09:04:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼sjm213于2009-06-15 22:23发表的&nbsp;&nbsp;:
To 飞花落雪：
参考&nbsp;&nbsp;[url]http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&amp;objId=22582393&amp;load=treecontent&amp;lang=zh&amp;siteid=cseus&amp;aktprim=0&amp;objaction=csview&amp;extranet=standard&amp;v ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#552382.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2009 15:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[To 飞花落雪：
参考&nbsp;&nbsp;[url]http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&amp;objId=22582393&amp;load=treecontent&amp;lang=zh&amp;siteid=cseus&amp;aktprim=0&amp;objaction=csview&amp;extranet=standard&amp;viewreg=CN[/url]

在Winccflexible中进行以下组态：
 [attachment ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#551351.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 14:23:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼wl2009于2009-06-14 07:56发表的&nbsp;&nbsp;:
可以的，我们这就是使用面板上的复位键来清除报警信息，你也可以使用专门的清楚键，以防信息被随手清掉
[/quote]

能说说怎么编程才能做到吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#550151.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2009 12:33:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，我们这就是使用面板上的复位键来清除报警信息，你也可以使用专门的清楚键，以防信息被随手清掉]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#549406.html]]></link>
 <author><![CDATA[wl2009]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 23:56:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼sjm213于2009-06-12 22:17发表的 : 
PLC程序中作的报警用外部点复位，HMI上的报警信息则需用ACK键来消除。 
虽然可以在PLC中编程消除HMI的报警，但操作比较麻烦。还是直接组态功能键为“ACK”简单易行。 
[/quote] 

难道真的可以通过编程，利用PLC消除OP上的报警消息画面，虽然正如sjm213版主所言--操作 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#549173.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2009 13:37:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC程序中作的报警用外部点复位，HMI上的报警信息则需用ACK键来消除。
虽然可以在PLC中编程消除HMI的报警，但操作比较麻烦。还是直接组态功能键为“ACK”简单易行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#548287.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2009 14:17:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼谭新于2009-06-12 21:05发表的 : 
看屏上还有没有备用的按钮 ，跟备用的地址组态，来清除报警信息，也可以利用plc在外部做一个点来复位报警信息&nbsp;&nbsp;，这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致，这样才能达到你想要的效果。 
[/quote] 


[color=#66cc00]利用plc在外部做一个点来复位报警信息 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#548246.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2009 13:50:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看屏上还有没有备用的按钮 ，跟备用的地址组态，来清除报警信息，也可以利用plc在外部做一个点来复位报警信息&nbsp;&nbsp;，这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致，这样才能达到你想要的效果。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#548190.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭新]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2009 13:05:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将一个未使用的功能键组态为ACK键，则出现报警时按下该键进行确认。
Winccflexible中：
 [attachment=24209] 

Protool中：
 [attachment=24210]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#546571.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 14:42:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼sjm213于2009-06-09 22:50发表的&nbsp;&nbsp;:
组态其他功能键为报警确认键！
[/quote]


请sjm213版主指导一下，具体的组态方法，或者告诉我相关的教程。谢谢您了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#546396.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 13:09:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[组态其他功能键为报警确认键！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#545624.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2009 14:50:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[报警信息是提示设备的工作现状,设备正常了报警信息也自动消掉.楼主可能指的是报警列表,它会自动记录以前设备的一些消息.对于设备正确使用是必要的.楼主说的问题,可以用PLC程序来做.或者换屏的保护膜也可以,更换膜也方便的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#545493.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2009 13:38:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谁来帮助我]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#545451.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2009 13:12:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个ACK键在OP270与PLC分开的状态下，是可以独立使用的。所以关键是在PLC里做一个开关量，动作时能指向到这个ACK键，从而起到代替ACK键的功能。不知道OP的这个ACK键在S7-300里如何指向代替？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#544137.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2009 11:50:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然显示的只是一个按钮，其实当按动这个按钮后，需要做许多工作的，比如状态清除、控制复位、参数回初等等。
一般来讲，这一系列工作都需要PLC来完成，看来程序不是你编的，你需要将屏幕上的程序上载下来，找到ACK健，看看其控制的是什么。
然后上载PLC程序，找到控制点，将其置换成输入点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#543580.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2009 01:42:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[显示屏上只有一个“ACK”键，具有报警消息画面清除功能，但用PLC的一个开关量做个具有代替“ACK”键功能的程序怎么做》？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#543295.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞花落雪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2009 13:10:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是可以的
都是输入信号给PLC
让其将故障复位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38747#542566.html]]></link>
 <author><![CDATA[flin124]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2009 23:45:18 +0000]]></pubdate>
</item>