小菜鸟12311
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 57 点
下载积分: 889 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-12-25
最后登录: 2026-05-26
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
图片:
第一次用欧姆龙的PLC。PLC用的CP2E,图中这种方式,是欧姆龙不支持这种写法,还是说其他原因。我看中间线是绿色的了,但为什么W的这个点不接通呢?其他段也用了这种写法,只是其他段加了一些其他条件,就可以接通。麻烦大佬指点一下,谢谢!!!
[ 此帖被小菜鸟12311在2026-05-25 15:18重新编辑 ]
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1750 个
工控威望: 7233 点
下载积分: 51112 分
在线时间: 983(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2026-05-27
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
2.01没接通
yang050203
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2025-10-12
最后登录: 2026-05-25
查看yang050203的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
不能用2个一样的地址
小菜鸟12311
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 57 点
下载积分: 889 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-12-25
最后登录: 2026-05-26
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
没有地址冲突
各个点之间没有联系,1.11只对应W30.00,目前只测了1.11这一个。其他的应该都一样
小菜鸟12311
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 57 点
下载积分: 889 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-12-25
最后登录: 2026-05-26
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
上面说错了,是2.00只对应W30.01
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8192 个
工控威望: 10565 点
下载积分: 21538 分
在线时间: 3226(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2026-05-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 昨天
在线程序和PLC程序一致么?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1914 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 7823 分
在线时间: 1579(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2026-05-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 昨天
1、检查程序是否在IL互锁或JMP跳转之内
2、比较一下,电脑的程序与PLC是是一致
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 682 个
工控威望: 809 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 772(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2026-05-27
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 昨天
估计是程序没下载进去,或者是W30 已字的方式写0了。你可以把程序传上来