小菜鸟12311
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 57 点
下载积分: 889 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-12-25
最后登录: 2026-05-26
查看小菜鸟12311的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
图片:
第一次用欧姆龙的PLC。PLC用的CP2E,图中这种方式,是欧姆龙不支持这种写法,还是说其他原因。我看中间线是绿色的了,但为什么W的这个点不接通呢?其他段也用了这种写法,只是其他段加了一些其他条件,就可以接通。麻烦大佬指点一下,谢谢!!!
[ 此帖被小菜鸟12311在2026-05-25 15:18重新编辑 ]
yang050203
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2025-10-12
最后登录: 2026-05-25
查看yang050203的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
不能用2个一样的地址