张三疯
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 77 点
下载积分: 314 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-04-07
最后登录: 2026-04-27
查看张三疯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4小时前
图片:
刚入职一家新公司,这边正在做一个改造的项目,电柜里面二十多个变频器,在我来之前说是更换过电机,原来是西门子的电机,换成了SEW,我接手这个项目的时候,陪产了几天,变频器天天报警,什么F7900,F7801,都有,不是固定某一个变频器的,我在网上也查了很多资料,疑似没有建立电机模型什么的,有大神解答一下吗?感激不尽
张三疯
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 77 点
下载积分: 314 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-04-07
最后登录: 2026-04-27
查看张三疯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4小时前
引用
引用第1楼unicorn022于2026-04-27 13:46发表的  :
F7801(电机过电流)
含义:输出电流超限,电机过流保护。
常见原因:
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
.......

豆包我当然知道怎么用,说明书也查了,你没看明白我的意思,我的意思是,为什么会有这么多这样的报警,主要这种报警不是固定某几个变频器
张三疯
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 77 点
下载积分: 314 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-04-07
最后登录: 2026-04-27
查看张三疯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4小时前
引用
引用第3楼bnnyygy于2026-04-27 13:58发表的  :
变频器第一次是不是需要识别电机参数?

是不是用博途有个静态识别和动态识别的
张三疯
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 77 点
下载积分: 314 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2025-04-07
最后登录: 2026-04-27
查看张三疯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 3小时前
引用
引用第5楼zzsaoe于2026-04-27 14:09发表的  :
没有做优化,全部做一遍优化就好

是不是用博途在线静态识别或者动态识别的是吗