 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼amchina2013于2026-06-02 03:28发表的&nbsp;&nbsp;:
优化了也会报堵转的，同一品牌同一功率的电机不做优化，一样使用，带编码器，还是2台电机同步。电机多了不是每台都优化，直接复制参数。以前用的是DP，遇到的这种情况基本都出在通讯上。
[/quote]
用的是Profinet通讯，通讯的问题也会报堵转吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2562939.html]]></link>
 <author><![CDATA[张三疯]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 03:14:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[优化了也会报堵转的，同一品牌同一功率的电机不做优化，一样使用，带编码器，还是2台电机同步。电机多了不是每台都优化，直接复制参数。以前用的是DP，遇到的这种情况基本都出在通讯上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2561962.html]]></link>
 <author><![CDATA[amchina2013]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:28:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼张三疯于2026-04-27 14:30发表的&nbsp;&nbsp;:

是不是用博途在线静态识别或者动态识别的是吗
[/quote]
V/F类应用、风机水泵负载特性简单的控制只做静态优化即可。矢量控制需要做动态优化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2560943.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 03:35:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换电机，不做参数识别？不懂西门子变频器的人都以为换个电机功率一样的就能直接用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2560584.html]]></link>
 <author><![CDATA[尹梦超]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:59:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用博途向导调试后做静态识别]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2558127.html]]></link>
 <author><![CDATA[hqokabc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:06:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个时候先去检查电机是否发热， [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557676.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:54:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果启用了抱闸功能，P730没有设置为r52.12，就会报堵转 过流故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557578.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenzi917]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:39:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zzsaoe于2026-04-27 14:09发表的&nbsp;&nbsp;:
没有做优化，全部做一遍优化就好
[/quote]
是不是用博途在线静态识别或者动态识别的是吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557576.html]]></link>
 <author><![CDATA[张三疯]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:30:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有做优化，全部做一遍优化就好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557574.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzsaoe]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:09:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼bnnyygy于2026-04-27 13:58发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器第一次是不是需要识别电机参数？
[/quote]
是不是用博途有个静态识别和动态识别的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557573.html]]></link>
 <author><![CDATA[张三疯]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:06:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器第一次是不是需要识别电机参数？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557572.html]]></link>
 <author><![CDATA[bnnyygy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:58:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼unicorn022于2026-04-27 13:46发表的&nbsp;&nbsp;:
F7801（电机过电流）
含义：输出电流超限，电机过流保护。
常见原因：
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
.......
[/quote]
豆包我当然知道怎么用，说明书也查了，你没看明白我的意思，我的意思是，为什么会有这么多这样的报警，主要这种报警不 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1795781#2557571.html]]></link>
 <author><![CDATA[张三疯]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:54:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[F7801（电机过电流）
含义：输出电流超限，电机过流保护。
常见原因：
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
加减速时间太短
电流限幅、电流环参数不当

F7900（电机堵转）
含义：电机长期转矩限幅、转速低于阈值（P2175）超设定时间（P2177）。
常见原因：
机械卡死、负载过重
转矩限幅设太低
编码器故障或接线错误 ..]]></description>