刚入职一家新公司,这边正在做一个改造的项目,电柜里面二十多个变频器,在我来之前说是更换过电机,原来是西门子的电机,换成了SEW,我接手这个项目的时候,陪产了几天,变频器天天报警,什么F7900,F7801,都有,不是固定某一个变频器的,我在网上也查了很多资料,疑似没有建立电机模型什么的,有大神解答一下吗?感激不尽
分享
unicorn022
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
71 点
下载积分:
745 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2025-01-12
最后登录:
2026-04-27
查看unicorn022的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5小时前
全看
|
小
中
大
F7801(电机过电流)
含义:输出电流超限,电机过流保护。
常见原因:
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
加减速时间太短
电流限幅、电流环参数不当
F7900(电机堵转)
含义:电机长期转矩限幅、转速低于阈值(P2175)超设定时间(P2177)。
常见原因:
机械卡死、负载过重
转矩限幅设太低
编码器故障或接线错误
抱闸未松开(带抱闸电机)
处理:脱开负载判断机械 / 电机侧、查转矩限幅(P1520/P1521)、编码器与抱闸。
以上是豆包给的解释。