刚入职一家新公司,这边正在做一个改造的项目,电柜里面二十多个变频器,在我来之前说是更换过电机,原来是西门子的电机,换成了SEW,我接手这个项目的时候,陪产了几天,变频器天天报警,什么F7900,F7801,都有,不是固定某一个变频器的,我在网上也查了很多资料,疑似没有建立电机模型什么的,有大神解答一下吗?感激不尽
hqokabc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 328 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-05-04
查看hqokabc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
用博途向导调试后做静态识别