使用一台1215DC/DC/DC但是组态1214(因为使用1215组态总是报下位组件错误)另一台是1215AC/DC/RIY使用1215组态的,两台PLC网口都通过网线接在以太网交换机上,灌输程序没问题,在线访问没问题,但是通过S7连接也能搜索到,但是通过GET&PUT指令就是读/写不了数据,这个问题有大佬会解决吗
michael185
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 4004 点
下载积分: 3625 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2026-04-18
查看michael185的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9小时前
plc硬件配置组态的连接机制打开putget,s7通讯数据有数量限制,超限也会通讯不成功
zhanghaochen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 515 点
下载积分: 517 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2025-10-22
最后登录: 2026-04-18
查看zhanghaochen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8小时前
那个打开了,我就读/写一个BOOL量
hqokabc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-04-18
查看hqokabc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 3小时前
楼主把项目文件发出来看看才知道