zhanghaochen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 521 点
下载积分: 611 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2025-10-22
最后登录: 2026-06-10
查看zhanghaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 58天前
使用一台1215DC/DC/DC但是组态1214(因为使用1215组态总是报下位组件错误)另一台是1215AC/DC/RIY使用1215组态的,两台PLC网口都通过网线接在以太网交换机上,灌输程序没问题,在线访问没问题,但是通过S7连接也能搜索到,但是通过GET&PUT指令就是读/写不了数据,这个问题有大佬会解决吗
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 688 个
工控威望: 815 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 791(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2026-06-14
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 57天前
实在弄不了,一个bool,拉一根多芯线直接走IO算了