大神们好,我在做FX3U 的Modbus RTU通信时,发现个奇怪的问题,
  FX3U做从站,资料里说要用M8114触点来设置D8400,为H11,见附件附图,




    
  可实际按照资料来做时无法通信成功的,
后来安卓其它大神指点,用触点M8002来设置D8420=H1481,奇怪的是通信成功了,
而且用Modbus Poll软件做主站,能正确操作FX3U的存储器,
有知道的大神指点指点!!感谢!!
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2026-03-13
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
确定是正品?发个铭牌照片看看
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2026-03-13
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
软件模拟那就不奇怪了,三菱自己的works3模拟都不少Bug,更别说第三方的了