温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
大神们好,我在做FX3U 的Modbus RTU通信时,发现个奇怪的问题,
  FX3U做从站,资料里说要用M8114触点来设置D8400,为H11,见附件附图,




    
  可实际按照资料来做时无法通信成功的,
后来安卓其它大神指点,用触点M8002来设置D8420=H1481,奇怪的是通信成功了,
而且用Modbus Poll软件做主站,能正确操作FX3U的存储器,
有知道的大神指点指点!!感谢!!
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 270 点
下载积分: 40119 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2026-03-13
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
你这模拟连不上正常 。。。。  有没有可能 M8114 是一个CPU读取模块状态的点