大神们好,我在做FX3U 的Modbus RTU通信时,发现个奇怪的问题,
  FX3U做从站,资料里说要用M8114触点来设置D8400,为H11,见附件附图,




    
  可实际按照资料来做时无法通信成功的,
后来安卓其它大神指点,用触点M8002来设置D8420=H1481,奇怪的是通信成功了,
而且用Modbus Poll软件做主站,能正确操作FX3U的存储器,
有知道的大神指点指点!!感谢!!
温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
这是通信成功的情况截图

温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
原资料例程里用的就是M8411来触发设置的,见下图从站设置,

温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
按照资料里的从站例程,通信不成功,
安卓其它大神的指点,反倒通信成功了,(见2楼程序)
很是奇怪啊!!
有知道的大神指点指点!!感谢!!
温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
没有硬件,GX Works2软件和Modbus Poll软件及虚拟串口软件联合仿真的,
温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2026-03-12
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 昨天
感谢大神们的明晰!!
还是太相信这个模拟软件了,
有机会到实物上验证吧!
感谢大神们!!