gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 133 点
下载积分: 8196 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-02-05
查看gddswz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
现场新作的一台设备,用的smart配ABB的变频器(不要问为啥这么配,客户要求)

变频器频率给定、频率反馈、电流反馈用的都是4-20ma的信号,

先说频率给定,

设定50Hz的频率,把西门子模拟量输出模块的线拆掉,万用表串到输出上,测得输出信号是20mA,

但是,只要把线接到变频器上,变频器显示接收到的电流信号只有19.4mA了,

并且这个值还是一直变动的,十分钟左右,具体没掐表,会缓慢的从19.4降到17.9左右,然后再缓慢的增加,

一直是来回的这么波动,导致变频器频率一直到不了最大(设备需要满负荷运行)

再说频率、电流反馈

只要把其中任何一路接到PLC模拟量输入上,整个模块的模拟量数据就都不对了,所有通道数据一直在跳动,

在没有信号的情况下,软件检测的数据,也都会从几百调到5600多,一直在不断跳动,

一个通道把整个模块的数据都搞不对了!

设备一运行,这个数据也是一直在跳动,就没个准的时候,

把这一路拆了,整个模块的数据也就正常了

后续把模块电源负和变频器的负接一块,也是一样的,跳动能小一些,但还是很不准。

屏蔽线,单独走线,直接线从模块到变频器,这些也都试了,一样没啥作用

通道滤波、抑制,都试了,没啥效果

最后实在不行了,加了三个隔离栅,信号基本没啥问题了,数值差不多能对上。



再说之前,

几年之前做了一套设备,用的也是smart+ABB变频器,应该是2.6之前的版本,带模拟量IO模块,

那个柜子,说实话之前的很不符合标准,后期各种更改,各种增加模块、控制,导致柜子里各种飞线,

那时候线用的也是普通线,屏蔽线?什么,不存在!

所有的线,都是模块接到端子,端子普通线接到变频器,

屏蔽、隔离、接地,毛都没有



用现在的眼光看,这个设备简直就是不忍直视

但是得但是,这个一样的用法,一样的东西,就是没问题





所以到最后,觉得是不是西门子新版本的模块是不是减配了,

模块硬件是不是为了减少成本,减配了一些东西

之前拆解过主机模块,也维修过,

倒是模拟量的模块没有烧什么的,也没有多大的维修价值,也就没冻手拆解

不知道是不是我猜想的这样