gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 52天前
现场新作的一台设备,用的smart配ABB的变频器(不要问为啥这么配,客户要求)

变频器频率给定、频率反馈、电流反馈用的都是4-20ma的信号,

先说频率给定,

设定50Hz的频率,把西门子模拟量输出模块的线拆掉,万用表串到输出上,测得输出信号是20mA,

但是,只要把线接到变频器上,变频器显示接收到的电流信号只有19.4mA了,

并且这个值还是一直变动的,十分钟左右,具体没掐表,会缓慢的从19.4降到17.9左右,然后再缓慢的增加,

一直是来回的这么波动,导致变频器频率一直到不了最大(设备需要满负荷运行)

再说频率、电流反馈

只要把其中任何一路接到PLC模拟量输入上,整个模块的模拟量数据就都不对了,所有通道数据一直在跳动,

在没有信号的情况下,软件检测的数据,也都会从几百调到5600多,一直在不断跳动,

一个通道把整个模块的数据都搞不对了!

设备一运行,这个数据也是一直在跳动,就没个准的时候,

把这一路拆了,整个模块的数据也就正常了

后续把模块电源负和变频器的负接一块,也是一样的,跳动能小一些,但还是很不准。

屏蔽线,单独走线,直接线从模块到变频器,这些也都试了,一样没啥作用

通道滤波、抑制,都试了,没啥效果

最后实在不行了,加了三个隔离栅,信号基本没啥问题了,数值差不多能对上。



再说之前,

几年之前做了一套设备,用的也是smart+ABB变频器,应该是2.6之前的版本,带模拟量IO模块,

那个柜子,说实话之前的很不符合标准,后期各种更改,各种增加模块、控制,导致柜子里各种飞线,

那时候线用的也是普通线,屏蔽线?什么,不存在!

所有的线,都是模块接到端子,端子普通线接到变频器,

屏蔽、隔离、接地,毛都没有



用现在的眼光看,这个设备简直就是不忍直视

但是得但是,这个一样的用法,一样的东西,就是没问题





所以到最后,觉得是不是西门子新版本的模块是不是减配了,

模块硬件是不是为了减少成本,减配了一些东西

之前拆解过主机模块,也维修过,

倒是模拟量的模块没有烧什么的,也没有多大的维修价值,也就没冻手拆解

不知道是不是我猜想的这样
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
引用
引用第1楼天地混一色于2026-02-06 08:07发表的  :
同感!我们这也是,200smart配acs510,还有西门子的电动阀执行器,频率控制倒是没有楼主说的那种情况,就是定50hz变频器那边就到49.78,模拟量采集的波动大

设定50,实际49.78这个能接受,但是一直在波动,这就是有问题了
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 51天前
引用
引用第2楼农民儿子于2026-02-06 08:58发表的  :
采购买的是国产品牌模块不是西门子原厂的模块,写条零点漂移补偿     

这些年一直是这个代理商,并且是山东最大的代理,质量按道理应该是没问题
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 50天前
引用
引用第3楼yezouping于2026-02-06 09:19发表的  :
要确认是不是原厂的西门子,很多是国产替代的模块。

好多年了一直是这个代理商,是山东最大的代理,质量按道理应该是没问题
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 50天前
引用
引用第4楼hstec2002于2026-02-06 09:39发表的  :
万用表mA档串入模拟量与变频器之间看是多少?有信号发生器的配合万用表mA档分别测模拟量模块与信号发生器之间带载和不带载;用信号发生器的配合万用表mA档分别测信号发生器与变频器之间带载和不带载;基本就能区别是那里出问题了。

试过,不接变频器,把表串进去是20mA,接上变频器再把表串进去,那就是上面的现象
给我的感觉是西门子带负载的能力不太行
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 48天前
引用
引用第5楼kjsx1989于2026-02-06 09:50发表的  :
这干扰有点大了吧,共模接地应该可以解决的,至于模块不予评价

干扰感觉不正常,至于为啥,不太理解
gddswz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 8640 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2016-10-30
最后登录: 2026-03-28
查看gddswz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 48天前
引用
引用第6楼ytlytl于2026-02-06 10:11发表的  :
模拟量信号要加信号隔离器抗干扰

最后加了隔离栅,正常了