二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2907 个
工控威望: 4617 点
下载积分: 229813 分
在线时间: 3360(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2026-01-17
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
目前经过3次修改电路如图片!请各位大佬继续给点改进意见!谢谢!


  
[ 此帖被二手工控电器在2026-01-16 14:01重新编辑 ]
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2907 个
工控威望: 4617 点
下载积分: 229813 分
在线时间: 3360(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2026-01-17
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用第1楼honggun于2026-01-16 09:20发表的  :
多加点状态指示灯



有电压表在!指示灯没什么必要了!
引用第3楼gj8055889于2026-01-16 12:29发表的  :
电源电压都调高或者调低了 接触器线圈AC220V还能动作吗?



确实发现问题了!
引用第5楼hstec2002于2026-01-16 13:19发表的  :
1.保护电流不可调节,市场有现成的过电流保护产品,带数字显示及数字调整。
2.串灯可以接在总输出,不需要串灯时直接通过开关或接触器短接灯即可。
3.直流调节不到600V吧,400*根号3=565V。预算足的可以购买直流可调电源,优点是可以精细调整电流、电压、恒压、恒流等且可视化。


作为维修变频器、驱动器用的电源,
1:保护电流应该不需要调节。
2:串灯处直接短接这是个注意,谢谢!
3:直流调节预留电压是有点高,不想买现成的,因为自己处多有现成的材料。
谢谢你的提议!
引用第9楼ytlytl于2026-01-17 13:53发表的  :
容量有多少W的?电路图发出来

在另外一个帖子上有,http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790762.html
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘宝网搜索:来电科技自动化网上店