梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5017 个
工控威望: 9960 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 3510(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-11-11
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 9天前
图片:
图片:
图片:
如图,数值明明相等,就是不接通,不是双线圈,交叉搜索没有重复。已断电重启多次,程序也是在线写入
[ 此帖被梦雨天涯在2025-11-03 16:59重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-11-11
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
一般这种问题,要找批量复位,deco等指令,批量比较指令,都会隐含使用寄存器,不要一直盯着这个指令找,最简单的办法,就是换一个远点的地址,比如M100不行,那就换M2000,你这个还有一个问题,软件监控的D7910可能只显示16位,你这个数据没有超过16位,可以尝试改一下,用16位等于比较,另外看一下D7911有没有值,如果有,那肯定不对,这么大的问题,根本不用考虑PLC出错的可能