 <description><![CDATA[监控一下，你在这之前&nbsp;&nbsp;输出结果的同时，INC 一个 你看值是否有变化，如果有就代表他能输出，只是在其他地方被洗掉了
如果不能就得看这段程序进来的条件，是不是没进来。或者你还可以，跨过你这个对比的条件直接 SM400 INC 一个 你看是你条件不对，还是这段程序就没进来，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2556511.html]]></link>
 <author><![CDATA[高尔夫的基]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:28:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你在下面OR 一个SM400 你看它有没有输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2547044.html]]></link>
 <author><![CDATA[高尔夫的基]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:19:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我照你的内容写的，都可以导通 ，麻烦你把整个程序发出看看 ，是不是写的位置不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2546651.html]]></link>
 <author><![CDATA[307900508]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 01:51:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主梦雨天涯于2025-11-03 16:17发表的 三菱迷之问题 :
如图，数值明明相等，就是不接通，不是双线圈，交叉搜索没有重复。已断电重启多次，程序也是在线写入
[/quote]

凡是出现谜一样问题的，都是与规则有关，仔细看下手册吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2546645.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:59:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是子程序，有没有复位批复位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2546618.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh_cw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:08:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看不到原程序不好判断了，感觉是程序问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2546503.html]]></link>
 <author><![CDATA[3462528]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 01:56:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有截图看不出来问题的，要看完整的程序才知道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2546107.html]]></link>
 <author><![CDATA[摸石头过河]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 05:58:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[数据溢出了，改成32位的试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2544418.html]]></link>
 <author><![CDATA[biaogege520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 02:00:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两个5U互相映射的时候遇到过。打了客户:主打一个沉默是金。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2543225.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 05:50:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主梦雨天涯于2025-11-03 16:17发表的 三菱迷之问题 :
如图，数值明明相等，就是不接通，不是双线圈，交叉搜索没有重复。已断电重启多次，程序也是在线写入
[/quote]
注意程序逻辑扫描周期问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2543103.html]]></link>
 <author><![CDATA[sin598]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:34:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼sjbandmm于2025-11-14 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:
很容易就复现了问题，只是有多个可能，不知道是怎么产生的，除非你把程序发出来
[/quote]

扫描周期问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2543102.html]]></link>
 <author><![CDATA[sin598]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:34:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D7910 可能有其他位置也在一直赋值，把D7910改成常数试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2537864.html]]></link>
 <author><![CDATA[无缘做大神]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 04:03:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序逻辑问题，三菱出这种问题早就被市场淘汰了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2537791.html]]></link>
 <author><![CDATA[请叫我老六]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:12:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主梦雨天涯于2025-11-03 16:17发表的 三菱迷之问题 :
如图，数值明明相等，就是不接通，不是双线圈，交叉搜索没有重复。已断电重启多次，程序也是在线写入
[/quote]


绝对是自已把程序写叉了，做这么多年都没有出现这种情况。以前部门有个科班生，也是他的程序出现各种各样奇怪的问题，总结一句话，就是语法 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2536606.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 00:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼sjbandmm于2025-11-14 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:
很容易就复现了问题，只是有多个可能，不知道是怎么产生的，除非你把程序发出来
[/quote]
对，我想的也是它这条判断后面出现数值修改导致的数值相等。所以判断的时候数值是不等的，扫描到那条指令就不导通。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2536561.html]]></link>
 <author><![CDATA[水木之杨]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 10:56:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很容易就复现了问题，只是有多个可能，不知道是怎么产生的，除非你把程序发出来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2536194.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主梦雨天涯于2025-11-03 16:17发表的 三菱迷之问题 :
如图，数值明明相等，就是不接通，不是双线圈，交叉搜索没有重复。已断电重启多次，程序也是在线写入
[/quote]
可以到三菱那里领钱了，发现这么大的BUG]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2535697.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 01:18:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般这种问题，要找批量复位，deco等指令，批量比较指令，都会隐含使用寄存器，不要一直盯着这个指令找，最简单的办法，就是换一个远点的地址，比如M100不行，那就换M2000，你这个还有一个问题，软件监控的D7910可能只显示16位，你这个数据没有超过16位，可以尝试改一下，用16位等于比较，另外看一下D7911有没有值，如果有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2535655.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:29:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼zhangruxin于2025-11-04 14:21发表的&nbsp;&nbsp;:
从程序上看前面等于判断已经成立了，很像是后面有复位的情况
[/quote]
MO一直接通时，扫描周期一直输出RST，即便前面的条件成立，也不会接通输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534780.html]]></link>
 <author><![CDATA[zeng46852033]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:39:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是程序没有写进去呢，校验程序了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534643.html]]></link>
 <author><![CDATA[先飞的鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 10:33:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人理解
m5000的线圈和rst m5000命令在程序中同时存在的情况下、则1个扫描周期内m5000的监控状态（蓝色显示）、以最接近END处理的那一个为准（可能存在m5000只在线圈和rst m5000之间的程序部分为ON）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534610.html]]></link>
 <author><![CDATA[tantaninzg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 07:22:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从程序上看前面等于判断已经成立了，很像是后面有复位的情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534592.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangruxin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 06:21:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我试了没这问题 ， 是软件原因吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534549.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 03:23:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像遇到过相似问题，把等于改成大于等于]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534504.html]]></link>
 <author><![CDATA[bdmogui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:01:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼飞皇123于2025-11-04 08:36发表的&nbsp;&nbsp;:
这段程序可能在指针里，或者在MC里，条件不满足没进到指针或MC里，再往上翻一翻；再或者就是这个程序不是个扫描类型的程序
[/quote]
主程序里面一直扫描的[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534500.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:49:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这段程序可能在指针里，或者在MC里，条件不满足没进到指针或MC里，再往上翻一翻；再或者就是这个程序不是个扫描类型的程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534495.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞皇123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:36:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计超出寻址范围了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534459.html]]></link>
 <author><![CDATA[crgtom]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D7910改成其他位置?例如D2000试看看?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1788201#2534448.html]]></link>
 <author><![CDATA[bowbowyw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 08:53:25 +0000]]></pubdate>