早上客户联系我,发来一个视频,视频中显示 (OUT T50 K100) 大概一秒钟就结束了。

按常理,FX5U的定时器
OUT 以0.1秒为单位
OUTH 以0.01秒为单位
OUTHS 以0.001秒为单位

(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么这么快就结束了。

我判断应该不是PLC的问题,请他把程序发过来,我模拟测试,也是一样的快。

经过仔细查找,发现他程序开头有一句  |SM400|------【FOR K6】     后面有一句 【NEXT】

把这两句删除后测试,就正常了。

原来这里让计时器加速了6倍导致的,FOR触动了时间法则。

当然他FOR还有别的用途,所以把定时器程度移到NEXT下方即可。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 337 点
下载积分: 78 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2024-07-13
最后登录: 2025-10-27
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
可能是:内部晶振的变化写入至扫描周期,然后在这个扫描周期内对计时器自累积循环了6次。恭喜你发现新BUG
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 2368 点
下载积分: 10062 分
在线时间: 520(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-10-29
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 14天前
     长见识了
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4989 个
工控威望: 8430 点
下载积分: 18634 分
在线时间: 3490(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-10-29
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 14天前
  
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
暴躁小白兔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 253 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2025-10-29
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 14天前
循环里写计时器,妙啊,都是不看指令说明书的家伙。

莫非是PC思维,当成WaitTime了。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-10-16 15:46重新编辑 ]
hgz284631157
工控小君
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 490 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2025-10-28
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 14天前
长见识了
jiabin_liang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 90 点
下载积分: 844 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2024-08-01
最后登录: 2025-10-27
查看jiabin_liang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 13天前
学习了!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1338 个
工控威望: 9754 点
下载积分: 106214 分
在线时间: 990(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2025-10-29
查看crgtom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 13天前
学习了!
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
最好工控网
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 57 点
下载积分: 305 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2025-08-23
最后登录: 2025-10-22
查看最好工控网的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 13天前
上论坛长知识
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11840 个
工控威望: 19635 点
下载积分: 15054 分
在线时间: 2819(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-10-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 12天前
长见识了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1872 点
下载积分: 83174 分
在线时间: 551(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-10-29
查看apei2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 12天前
引用
引用第4楼暴躁小白兔于2025-10-16 15:20发表的  :
循环里写计时器,妙啊,都是不看指令说明书的家伙。

莫非是PC思维,当成WaitTime了。

好像是有说计时器不能放在for循环里
东隅已逝,桑榆非晚。
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 422 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1592 分
在线时间: 347(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2025-10-28
查看zmrs163的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 8天前
5U定时器的机制就是OUT指令执行一次,根据内部时钟来更新定时器当前值,所以一个扫描周期内执行多次OUT就会导致触发Made in heavn效果 。另外R系列PLC的时钟处理机制又不同,会根据OUT指令时上一个END周期计时的结果刷新定时器,西门子SMART200的定时器花样就更多了,根据间隔会有中断刷新,END刷新,和指令处刷新。所以搞自动化最恶心的就是这些细节的不同
  • «