楼主  发表于: 前天
早上客户联系我,发来一个视频,视频中显示 (OUT T50 K100) 大概一秒钟就结束了。

按常理,FX5U的定时器
OUT 以0.1秒为单位
OUTH 以0.01秒为单位
OUTHS 以0.001秒为单位

(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么这么快就结束了。

我判断应该不是PLC的问题,请他把程序发过来,我模拟测试,也是一样的快。

经过仔细查找,发现他程序开头有一句  |SM400|------【FOR K6】     后面有一句 【NEXT】

把这两句删除后测试,就正常了。

原来这里让计时器加速了6倍导致的,FOR触动了时间法则。

当然他FOR还有别的用途,所以把定时器程度移到NEXT下方即可。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 337 点
下载积分: 78 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2024-07-13
最后登录: 2025-10-16
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
可能是:内部晶振的变化写入至扫描周期,然后在这个扫描周期内对计时器自累积循环了6次。恭喜你发现新BUG