楼主  发表于: 2025-09-06 15:58
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 3729 点
下载积分: 7926 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2025-12-24
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-15 09:18
考虑下电源模块容量是否够,模块电源处了给PLC用是否还接了其他元器件,检查是否有短路或元器件异常,建议是只给PLC供电,Q的PLC用在环境温度50度左右,常年不断电工作10年以上的都没有问题