 <description><![CDATA[Q61P-A1：输入AC100-120V，输出DC5V 6A。
Q61P-A2：输入AC200-240V，输出DC5V 6A。
Q62P：输入AC100-240V，输出DC5V 3A，DC24V 0.6A。
Q63P：输入DC24V，输出DC5V 6A。
Q64P：输入AC100-120V/AC200-240V，输出DC5V 8.5A。
带的模块太多，换个大的功率试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2532706.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨下一天]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:45:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[壳子拆掉，用热成像枪测测。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2532455.html]]></link>
 <author><![CDATA[guohuiming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 00:39:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了发热还有其他异常的地方吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2532060.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 08:53:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老哥解决了没，最后查到啥问题了不，学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2530871.html]]></link>
 <author><![CDATA[l10859165]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 05:58:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看门狗超时，啥情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2529075.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:44:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前，已更换模块电源，和基板。还是宕机，明天准备将开关电源更换。图片是PLC的故障码，帮忙分析下具体是什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2529058.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiegl456]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 00:37:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q02H,Q01U等系列PLC设备很多,在高温车间,
车间内夏季环境温度至少在40度以上,用测温枪测量电控柜温度,能到54度以上,
电控柜铁皮外壳手摸上去很热,电控柜也是开着门.
但PLC可以稳定运行几年.

还有AB,也就是罗克韦尔的PLC,在温度50度的电控箱内,更是稳定运行好多年了.罗克韦尔的PLC,官方标的使用温度是不超过70度就没问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2528866.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 23:43:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有，就是单独供电，220V电源给PLC模块电源使用，模块电源转化成DC5V
电源供其他模块使用。大家有使用3菱Q系列的PLC吗，能不能测下你们的电源模块和CPU模块的温度是多少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2528780.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiegl456]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 05:12:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我覺得是接線問題,是否有其他地方用到電源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2528777.html]]></link>
 <author><![CDATA[robert661122]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 05:04:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼xiegl456于2025-09-19 15:00发表的&nbsp;&nbsp;:
今天更换了一个模块，也是温度不正常，两个小时后又当了。14个模块从CPU模块到后面6个模块灯都是黑的
[/quote]
检查电源供电功率大小有没有问题？[s:21][s:17][s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2528701.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 12:34:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天更换了一个模块，也是温度不正常，两个小时后又当了。14个模块从CPU模块到后面6个模块灯都是黑的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2528426.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiegl456]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 07:00:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[果断更换一个电源 模块，反正电源模块才几百块钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2527996.html]]></link>
 <author><![CDATA[小笨熊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 12:43:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑下电源模块容量是否够，模块电源处了给PLC用是否还接了其他元器件，检查是否有短路或元器件异常，建议是只给PLC供电，Q的PLC用在环境温度50度左右，常年不断电工作10年以上的都没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786680#2527743.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏州工人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 01:18:31 +0000]]></pubdate>