xiegl456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2824 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-02-20
最后登录: 2025-10-25
查看xiegl456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
雨下一天
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 98 点
下载积分: 879 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2025-10-22
查看雨下一天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
Q61P-A1:输入AC100-120V,输出DC5V 6A。
Q61P-A2:输入AC200-240V,输出DC5V 6A。
Q62P:输入AC100-240V,输出DC5V 3A,DC24V 0.6A。
Q63P:输入DC24V,输出DC5V 6A。
Q64P:输入AC100-120V/AC200-240V,输出DC5V 8.5A。
带的模块太多,换个大的功率试一下