    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8093 个
工控威望: 10464 点
下载积分: 21299 分
在线时间: 3137(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-09-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
Q02H,Q01U等系列PLC设备很多,在高温车间,
车间内夏季环境温度至少在40度以上,用测温枪测量电控柜温度,能到54度以上,
电控柜铁皮外壳手摸上去很热,电控柜也是开着门.
但PLC可以稳定运行几年.

还有AB,也就是罗克韦尔的PLC,在温度50度的电控箱内,更是稳定运行好多年了.罗克韦尔的PLC,官方标的使用温度是不超过70度就没问题.