楼主  发表于: 27天前
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 917 个
工控威望: 1084 点
下载积分: 10946 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-09-30
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
引用
引用第3楼xiegl456于2025-09-19 15:00发表的  :
今天更换了一个模块,也是温度不正常,两个小时后又当了。14个模块从CPU模块到后面6个模块灯都是黑的

检查电源供电功率大小有没有问题?