xiegl456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2394 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2025-02-20
最后登录: 2025-09-30
查看xiegl456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 25天前
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2018 个
工控威望: 2286 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 2437(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-09-30
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
看门狗超时,啥情况