楼主  发表于: 35天前
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
l10859165
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 51 点
下载积分: 7 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2025-10-09
最后登录: 2025-10-10
查看l10859165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
老哥解决了没,最后查到啥问题了不,学习一下