楼主  发表于: 64天前
    近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
xiegl456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3044 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-02-20
最后登录: 2025-11-08
查看xiegl456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
图片:
今天更换了一个模块,也是温度不正常,两个小时后又当了。14个模块从CPU模块到后面6个模块灯都是黑的
xiegl456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3044 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-02-20
最后登录: 2025-11-08
查看xiegl456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 48天前
没有,就是单独供电,220V电源给PLC模块电源使用,模块电源转化成DC5V
电源供其他模块使用。大家有使用3菱Q系列的PLC吗,能不能测下你们的电源模块和CPU模块的温度是多少
xiegl456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3044 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-02-20
最后登录: 2025-11-08
查看xiegl456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 46天前
图片:
目前,已更换模块电源,和基板。还是宕机,明天准备将开关电源更换。图片是PLC的故障码,帮忙分析下具体是什么问题