发那科机器人报警代码 H0ST-208  SM:还没有连接     H0ST-209  SM:连接已强制结束

然后他是和海康相机走的MODBUS TCP/IP,是一个类似于孔定位打螺丝的设备,而且相机给的偏移数据在显示器上查看都是对的,但是机器人这边寄存器收到的数据跟相机的不一样,而且还很大      

网线,交换机端口,交换机都换过了,本来接地没接,又把接地接上,

他这个报警,很不稳定,有时候机器人断电重启就好了,有时候自己就好了,有时候上步程序定位,走的位置都没问题,下一步就报警,连接已强制结束

gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1241 点
下载积分: 652 分
在线时间: 690(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-09-30
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 55天前
大概率还是通信配置导致的,看看有没有什么地方配了比如modbusTCP 超时时间、心跳包之类的参数,小日本的东西特别是网络这块,要么不按照标准来自己搞一套,要么生搬硬套标准不考虑实际情况,反正就不好用。

还有就是,现在的机器人大部分都支持跑后台程序,通信最好还是放在后台跑,因为机器人和PLC 不一样,几乎所有的机器人前台程序都是阻塞模式的,特别是运动指令执行要好久,这样导致通信的发起和处理很多时候时机不好,又是modbus TCP这种强实时性和可靠性的协议。

放后台跑,意味着随时随地和外设保持通信,即使发生通信错误,也可以靠轮询在下一次通信的时候把数据补回来,而且因为单独写通信的程序,可以做更多的检查和通信错误处理,就像前面说的,modbus TCP并不是完全可靠的,但是靠速度和轮询,可以在偶发故障的时候完全不影响运行。