cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-29 18:00
台达PLCAS228T-A与基恩士SR1000扫码器EIP通讯案例
基恩士的官网上没有台达PLC通讯的说明。后面打算用松下PLC,也没有
松下或者台达的只要能与基恩士通讯的方法,RS232的不用,这个非要走EIP

头大
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-30 14:26
图片:
开了一个头
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-31 09:12
图片:
图片:
图片:
台达的连上了,要EDS文件,读出来的和实际上的码不一样,还得解决问题
松下的EDS文件都加载不了,不知道什么问题
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-01 11:11
图片:
算是连接上读取出来了。
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-01 11:20
基恩士软件设置比较简单,只要学习景深,设置好IP就没问题
PLC主要导入EDS文件,以及对应的寄存器地址对应的功能,需要测试出来。
cs315322392
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2020-03-19
最后登录: 2025-10-19
查看cs315322392的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-01 15:39
图片:
松下PLC导入EDS文件,不知道地址怎么分的了