fighting_008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 213 点
下载积分: 592 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2024-06-27
最后登录: 2025-07-25
查看fighting_008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 9天前
不懂就问,我使用欧姆龙的nx1p2 plc,由于轴已经用完了,但又需要机器与其他机器的一个轴进行同步,于是装了一个1000p/r的编码器在那个轴上,然后这边plc通过读取编码器信号来进行速度跟随,其他的都没问题,但是我发现启停的时候总是会启动的时候慢启动一点点,停止的时候晚停止一点点,就算我不断的缩小时间,刚开始是100毫秒,后面改成10毫秒,依旧存在这个问题,只不过是幅度小了点,以前用脉冲控制的伺服plc时没有这个问题,是总线控制的plc都有这个问题吗?大家有什么解决方法吗?
hezhen880924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 938 分
在线时间: 698(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-07-28
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
是做追剪吗?首先要判断编码器信号在PLC里有没有延时,再测试下总线伺服速度模式运行有没有延时。伺服如果有100ms的延时那是有问题的,轴数不多ethercat总线通讯在ms级以下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fighting_008) 真诚感谢!