楼主  发表于: 2025-06-05 19:00
图片:
如图所示
触发M0  然后用M0的下降沿信号触发M1
但是M1始终ON不了  
是什么原因呢? 有没大神讲解一下
sdousam
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 61 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2022-04-19
最后登录: 2025-09-19
查看sdousam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
PLC扫描从左到右,从上到下,一个扫描周期内,M0接通后就复位了,后面永远检测不到下降沿