a921902990
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 842 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2025-07-30
查看a921902990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 58天前
图片:
如图所示
触发M0  然后用M0的下降沿信号触发M1
但是M1始终ON不了  
是什么原因呢? 有没大神讲解一下
sdousam
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2022-04-19
最后登录: 2025-07-30
查看sdousam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
PLC扫描从左到右,从上到下,一个扫描周期内,M0接通后就复位了,后面永远检测不到下降沿